celia 2013-09-17 11:07:16 | 北京市 安装 | 6058查看 4回答
电缆沟挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算么?那两根三根电缆呢?
电缆沟挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算么?那两根三根电缆呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个是直埋电缆。挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算,然后每增一根 土石方增加0.153m3/m,也就是两根0.603m3/m,三根0.756m3/m。
2013-09-17 11:18:01
-
1-2根按0.45m3/m,每增加一根电缆电缆沟宽度增加15cm左右
2013-09-17 11:15:44
-
也可以按电缆沟的实际截面计算土方量。
2013-09-17 11:19:52
-
电缆沟开挖及回填按照实际挖、填体积计算,在电气安装定额里有子目。
2013-09-17 11:23:52