yubowcg 2013-10-13 14:47:22 | 陕西省 其他专业 | 6172查看 7回答
配电室 4[TMY-2*(100*10)] 的含义
RT
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是铜母线,宽100mm、厚度10mm的铜带。
共4相,每相两条铜带。
2013-10-13 14:56:27
-
TMY:表示材质:铜排
2* 2相的封闭母线桥。
*(100*10)]
铜排规格
4表示4根
2013-10-13 14:59:11
-
4[TMY-2*(100*10)]——4路母铜排,每路两根100mm宽*10mm厚。
2013-10-13 15:16:54
-
你好:4[TMY-2*(100*10)]
4:A、B、C、O四相。
TMY:铜母线的汉语拼音的缩写。
2*(100*10):为每相由两片100mm宽10mm厚的铜母线组成。
2013-10-14 08:49:07
-
配电室 4[TMY-2*(100*10)] 的含义:4路铜母线,每路两根规格为100mm宽*10mm厚
2013-10-14 09:25:15
-
这是铜母带的表示方式,4相(3相1零),每相有两片并列敷设,每片的规格是100毫米宽*10毫米厚的铜母带。
2013-10-14 09:44:28
-
这是铜母带的表示方式,4相,每相有两片并着敷设,每片的规格是100毫米宽,10毫米厚的铜母带。
2013-10-13 18:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看