43****@qq.com 2013-10-23 12:27:16 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 4662查看 2回答
预分支电缆套定额的问题
电井内的电力电缆是ZR-YJV-4*6,而每一层从电井内的电缆分出来的水平电缆是ZR-YJV-5*2.5。 1、请问图纸是否绘制错误,这4*6的电缆如何能分出5*2.5? 2、如果没错的话,那请问电井内和每一层的电缆是不是不能套电力电缆,而是套预分支电缆? 3、如果是套预分支电缆,那请问预分支器是单独套定额还是补充主材到预分支电缆的定额中呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电井内的电力电缆是ZR-YJV-4*6,而每一层从电井内的电缆分出来的水平电缆是ZR-YJV-5*2.5。 1、请问图纸是否绘制错误,这4*6的电缆如何能分出5*2.5? 2、如果没错的话,那请问电井内和每一层的电缆是不是不能套电力电缆,而是套预分支电缆? 3、如果是套预分支电缆,那请问预分支器是单独套定额还是补充主材到预分支电缆的定额中呢?
答:图纸没有绘制错,是正确的。13新清单已经后预分支电缆的子目。08 的直接按主电缆套,增加分支接头即可。
2013-10-23 13:29:51
-
电井内看到有个箱子,进箱是ZR-YJV-4*6,从箱子分出来的电缆是ZR-YJV-5*2.5。都套电力电缆的子目。
2013-10-23 13:33:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看