• 大家帮我看看这块板的配筋是不是 有问题

    问题是 只有个方向的上部钢筋, 是不是 无法形成钢筋网,但图纸没说有温度筋

    温度筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    钢筋是必须双向才可以形成钢筋网,可以在设计说明中会有要求,否则就要咨询设计了。面部的钢筋可以理解为负筋,那么设计就会说明分布筋按****。

    布置汇总计算后水平向负筋的分布筋,就是与垂直向的负筋搭接。

    钢筋网

    2013-10-24 10:53:52 

  • 你好:

        严格来讲他的另一个方向也是有上部筋的,另一个方向以负筋作为上部的钢筋,上部负筋的布筋范围可以形成钢筋网

    答疑解惑

     

    2013-10-24 10:59:20 

  • 这个图中的板配筋没有问题的。负筋的分布筋在本图下说明或者总设计说明中找下。温度筋是配在屋面板的板上部没有钢筋的部位的。中间层的板没有温度筋的。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2013-10-24 11:10:42 

  • 图纸设计没有问题。但是水平的面筋必须按负筋或者跨版受力筋布置,否则就不能形成钢筋网了。

    2013-10-24 11:25:35 

  • 图中的板配筋没有问题的.水平方向的通长面筋和负筋相交部分不布置分布筋,其它地方布置分布筋。分布筋的规格型号一般在结构总说明中会说明的。

    2013-10-25 00:16:35 