hemin20 2009-08-06 23:19:18 | 湖北省 其他专业 | 1347查看 4回答
剪力墙的外侧和内侧的水平和垂直的钢筋型号不同
剪力墙的外侧和内侧的水平和垂直的钢筋型号不同,软件怎么处理?问题补充:另外暗梁的箍筋 比如其中一个暗梁的箍筋为A8@100/200(4)但是我输进去发现后面的/200不能输入 麻烦大家帮我看看是怎么回事?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用“+”连结输入就可以了,默认“+”号前的钢筋是外侧钢筋,后面是内测钢筋 如:外侧钢筋为b16@200,内测为b12@200,则可输入(1)b16@200+(1)b12@200 就可以了,
2009-08-06 23:32:12
-
可以使用+来完成先输入的钢筋信息为墙体外侧钢筋,后输入的为内侧钢筋。
2009-08-06 23:34:15
-
分别输入就行了
2009-08-07 08:12:30
-
答:剪力墙的外侧和内侧的水平和垂直的钢筋型号不同时可以用加号连接,如(1)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。 对于暗梁的箍筋为A8@100/200(4),这个在暗梁和圈梁里不支持箍筋加密的输入,需要自己先输入非加密,然后针对加密自己在单构件里编辑设置一下。单独计算一下这部分工程量。
2009-08-07 08:24:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看