• 电线截面积的问题

    请问电线的截面积只是指整条电线的纤芯面积还是指最大一根的面积,比如说:BV 3*2.5电线截面积是2.5还是7.5,另外BV 3*35+1*16的截面积又是多少,是35还是3*35+16=121
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    简单的说:电线的按多少就是多少,比如BV3*2.5就是3根2.5mm2的,电缆的截面就按最高的套,比如YJY-3*35+1*16,就按4芯35mm2的套。。。YJY-3*185+2*95的就按5芯电缆185mm2的套。。

    2013-10-28 09:33:14 

  • 按单芯截面面积计算!

    BV3*2.5是3根截面面积是2.5mm2的BV线

    BV3*35+1*16是3根截面面积35mm2和1根截面面积16mm2的组合的BV线,应按35mm2和16mm2分别计算(算量的时候也分开,工程是35mm2是16mm2的3倍)

    YJV3*35+1*16电缆的时候应按35mm2电缆计算,此时不需要区分16mm2,它是一根电缆

    2013-10-27 17:44:08 

  • BV 是单芯聚乙烯绝缘铜导线,3*2.5是3根BV-2.5的导线同时敷设,是数量上的增加而不是截面面积的相加,按单根考虑长度,总量×3,按2.5mm2以内定额套价。

    BV 3*35+1*16是由3根BV-35的单芯导线(是数量上的增加而不是截面面积的相加)和一根BV-16单芯导线一起敷设,均按单根考虑长度,BV-35的总量×3(套35mm2以内子母),BV-16总量×1(套16mm2以内子母)。

    下图为BV导线的基本情况,供你参考。

    电线截面积

     

    2013-10-27 19:04:32 

  • 提问者说的BV3*35+1*16似是说错了,应是VV或YJV3*35+1*16电缆,若是则只计35m2内1根的长度。

    2013-10-27 22:06:04 

  • 问电线的截面积只是指整条电线的纤芯面积还是指最大一根的面积,比如说:BV 3*2.5电线截面积是2.5还是7.5,另外BV 3*35+1*16的截面积又是多少,是35还是3*35+16=121

    1、电线是指单芯的铜芯的截面比如说:BV 3*2.5电线截面积是2.5,是指铜芯的截面就是2.5Mm,是指3根25的线

    2、电缆是指最大芯得得截面积,如yjv4*50+1*25定额是指50mm的计算

    3

    BV 3*35+1*16的截面积又是多少 是指3根35mm和1根16mm的,电线按单根考虑

    2013-10-27 20:23:42 

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-27 21:46:54 

  •     答:截面积只是指整条电线是指最大的面积BV 3*2.5电线截面积是2.5,(是三根都是2.5的) 。另外BV 3*35+1*16的截面,是35, (是三根都是35的加1根16的共4根)。

    2013-10-28 08:43:26 

  • 电线的截面积只是指最大一根的面积,比如说:BV 3*2.5电线截面积是2.5,另外BV 3*35+1*16的截面积是35

    2013-10-28 17:23:23 

  • 导线按单芯线芯截面积算,电缆按截面最大的计算。

    2013-10-29 09:51:43 