43****@qq.com 2013-10-28 13:59:24 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1003查看 1回答
多线联动模块和外部接线的问题
1、请问,多线联动模块的数量是怎么确定的,比如说地下室有二台消防泵和二台喷淋泵,分别一用一备。那请问多线联动模块是几个呢? 2、地下室部分跟地上部分的自动报警,我是分两个分部来套定额的,即:地下室自动报警部分跟地上自动报警部分。那请问自动报警系统调试定额,是套在地下室自动报警部分还是套在地上自动报警部分(套一次),还是说,地下室跟地上部分都要套呢?(套两次) 3、请问RVS-2*1.5的线进出接线箱,其有端子外部接线是算2个还是4个?还有BVR-2*1.5的线进出接线箱,其无端子外部接线是算2个还是4个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、模块个数应根据系统图的设计个数及规格型号来定;
2、消防泵和喷淋泵我理解为两个系统,计算两个调试系统;
3、均计算两个端子外部接线。
2013-10-28 16:05:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看