43****@qq.com 2013-05-02 10:32:10 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1163查看 1回答
消防端子板外部接线的问题
1、在系统图中,请问电源线上的这个是什么设备? 2、请问BV-2*1.5进出接线箱是不是需要4个端子,而RVS-2*1.5进出接线箱是不是只需要2个端子?而这个端子的量就是端子板外部接线的量是吧? 3、请问探测器、声光、手报、消防电话用不用计算端子板外部接线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在系统图中,请问电源线上的这个是什么设备?这应该是隔离模块 2、请问BV-2*1.5进出接线箱是不是需要4个端子,而RVS-2*1.5进出接线箱是不是只需要2个端子?而这个端子的量就是端子板外部接线的量是吧?不需要 3、请问探测器、声光、手报、消防电话用不用计算端子板外部接线?不需要
2013-05-02 11:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看