在电气安装的调试项目中,母线调试10KV和母线调试1KV的段数是怎样数出来的
请问,在电气安装的调试项目中,母线调试10KV和母线调试1KV的段数是怎样数出来的呢? (1)数图1中的红色母线段数,(2)数10KV母线槽的段数, 哪个方法是正确的呢?求解 不懂
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这两段母线都需要做10KV电压等级的母线系统调试。
2013-10-29 08:43:27
-
已采纳
这两段母线都需要记取母线系统调试费,按照你的系统图应该都是10KV的电压等级,按照10KV母线系统调试,共两段
2013-10-28 21:07:36
-
已采纳有明显断点或通过开关连接
2013-10-29 17:05:06
-
已采纳10kv母线是以一组母线上有一组电压互感器为一组,,低压母线以电气主接线一段母线计算工程量 .(另外10KV母线调试包含一组PT调试,1KV以下母线系统调试定额不包括PT调试,适用于低压配电装置的各种母线包括软母线调试)
2013-10-30 15:35:49
-
应该是三段吧,开关柜与计量之间还有一段
2022-11-14 00:21:42