树° 2013-10-31 11:31:22 | 河南省 安装 | 1126查看 1回答
电缆接线问题?
如何所示,例如最左侧,电表箱引出一个回路接一层二层两个箱子,请问是如何接线的?电缆是先进中间的那个箱子再出来,算两个预留和电缆头,还是用个分流器啥的?求解啊。。。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,电缆从公用变压器引来进入电表箱,再从电表箱分10个回路分别进入1层和2层的户内箱;你可以看看配电箱的系统图到底是几个回路,也有可能是5个回路,1层和2层户内箱共用一个回路。但是通常情况一个户内箱一个回路。
你好,一个回路同时接一层和二层的箱子,进一层的那个箱子的时候不需要进配电箱的,一般情况下是用穿刺线夹或分线箱分一根线进二层的配电箱的,这样的一个回路计算3个电缆头,总箱一个,1、2层箱各一个2013-10-31 11:50:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看