73****@qq.com 2013-08-14 11:04:56 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
板钢筋的问题
截图中板里有负筋,其他的板没有负筋,都是双层双向布置,而说明里说未注明的钢筋为C80200,未注明的板底筋均为C8-200 那截图中的板要按双层双向布置钢筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图示标注钢筋是否为附加负筋,若未说明为附加负筋,则应改为底筋双向布置,然后布置图示负筋,若改区域负筋为附加负筋,则应该双层双向布置。
2013-08-14 11:17:34
-
图纸中没有画底部钢筋和面部钢筋吗,应该会有的,你可以仔细看一下别的部分。如果没有的话,既然没有负筋的地方都双层双向布置的话,有负筋的地方也应该布置双层双向
2013-08-14 11:35:10
-
截图中的板在说明中或其他图中也没有底筋标注吗? 如果没有,就要布置双向底筋,面筋不需要布置。
2013-08-14 11:09:52
-
截图中板里有负筋,其他的板没有负筋,都是双层双向布置,而说明里说未注明的钢筋为C80200,未注明的板底筋均为C8-200 那截图中的板要按双层双向布置钢筋吗? 都要布置的 负筋这块标明应该是附加负筋
2013-08-14 11:11:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看