• 基础承台与基础梁连接是梁钢筋是否贯通

    当基础梁穿过承台时梁的钢筋是否贯通,依据在哪。

    问题补充:能给个联系方式,我跟传个图帮忙看下么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • “依据在哪”在设计,你要看设计要求,否则就要咨询设计了。

    2013-12-07 16:21:59 

  • 基础承台

    建议仅供参考,因为没有看到图纸

    基础梁

    2013-12-07 17:12:08 

  • 你好:

         你最好还是传张图上来。原则是:基础梁能贯通的就要贯通,不能贯能时就要按锚固要求锚入承台内。

    2013-12-07 17:13:13 

  • 是否通长,应根据你手头上的图纸而定,如果在集中标注中设置了上下通长,你就上下通长。如果有原位标注的,就按原位标注要求设置。

    2013-12-07 16:23:18 

  • 如果图纸中没有说明贯通设置,就按照 锚入承台计算。

    现在的设计很多都是垃圾。

    留下电话,给你打过去。


    2013-12-07 18:21:13 

  • 基础梁穿过承台时能贯通的贯通设置,如果不能贯通就进行锚固设置。如果承台是单排钢筋基础梁必须贯通。

    2013-12-07 20:50:19 

  • 1.主要看图纸设计说明
    2.如果图纸未明确说明,一般锚固深入承台

    2020-01-01 14:28:00 