灵狐 2013-12-08 16:45:21 | 山西省 其他专业 | 814查看 2回答
剪力墙结构暗柱一二层的钢筋量计算有什么不同吗
绘制剪力墙的暗柱钢筋,一层绘制好,二层与一层的位置、数量、型号所有一致,二层直接复制一层的,层高一致,为什么计算的钢筋量不一致?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首先基础层的柱的箍筋是计算在首层的。二层少了这部分钢筋量。
2、2层以上没有楼层的话,软件默认2层为顶层,钢筋是锚固的,首层是计算插筋的。
2013-12-08 16:48:55
-
首层的剪力墙、柱和暗柱的钢筋,它包括了在基础层(不包括独立基础或承台内的钢筋)的钢筋。
2013-12-08 16:52:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看