huihui 2010-06-07 11:04:55 | 山西省 其他专业 | 815查看 5回答
大于剪力墙尺寸的端柱执行框住定额有什么依据吗?
大于剪力墙尺寸的端柱执行框住定额有什么依据吗?一般暗柱 端柱的砼、模板执行的剪力墙的定额!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 剪力墙中的暗柱、墙垛、附墙柱的砼、模板都是按剪力墙定额执行是对的。 这个在定额交底资料中有相关说明的。
2010-06-07 11:14:19
-
建议咨询当地造价系统
2010-06-07 17:25:29
-
大于墙厚度,就不是暗柱,可以套用框架柱!
2010-06-07 11:13:05
-
回答:如果为了权威的解释只能咨询当地造价管理站做具体解释,定额规定剪力墙的端柱、暗柱断面尺寸与墙(壁)厚度相同时,其工程量与墙(壁)体积合并计算。如果截面不同时候执行框柱定额子目也是说的下去的。
2010-06-07 11:32:47
-
这个暗柱,端柱都是剪力墙钢筋加强构造的结构类型,自然要执行剪力墙相应定额字幕了,这个没有明确规定,属于理解问题
2010-06-07 11:08:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看