gabrielyang 2013-12-10 09:48:23 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1249查看 4回答
柱节点区箍筋 与 非加密区 支数不同怎么设置
柱 箍筋6*6 的 但是节点去箍筋 括号内标(7*7) 不知道怎么设置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-12-10 10:06:13
-
柱 箍筋6*6 的 但是节点去箍筋 括号内标(7*7) 不知道怎么设置
【节点区的箍筋肢数,输入与不输入是没有区别的,它都是按正常箍筋的肢数计算,如果不一样只能在汇总计算后在编辑钢筋里调整,锁定】
2013-12-10 10:11:29
-
您好,节点区的箍筋您可以在我给您截图标注的位置输入,
但是节点区的箍筋的肢数默认是跟着矿主属性中的箍筋肢数走的,不能直接输入,您只能在编辑钢筋中修噶您的节点区的箍筋肢数,多肢数的箍筋计算公式在如下图位置。
2013-12-10 10:09:27
-
按6*6定义,节点内7*7-6*6=1*1,在其它钢筋项录入。
2013-12-10 10:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看