• 重庆08安装定额铜芯电缆终端头

    铜芯电缆终端头 户内干包式电力电缆终端头制作安装铜芯1kV以下的工料机显示中主材有:铜接线端子(按实际规格),含量5.08;辅材有:铜接线端子DT-16mm2,含量1.015。请问两处分别是指哪里用,怎么有两处铜接线端子?还有铜接线端子的实际规格表示方法是以单芯电缆还是多芯电缆表示,如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的电缆,铜接线端子规格应该如何表示?

    工料机显示

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:根据你讲的情况这个电缆头的制作安装子母,是按五芯电缆头的制作考虑的,其中铜接线端子(按实际规格),含量5.08;是用于电缆的五根线芯用的,0.08是损耗。含量1.015的这个端子是用于电缆头制作接地的。

    如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的电缆,铜接线端子规格应该如何表示?

    50mm2的端子3个,25mm2的端子2个。

    2013-12-18 09:24:57 

  • 我也看了一下电气定额,我的理解是:1.铜接线端子(按实际规格),含量5.08。五芯电缆为五根。2.辅材有:铜接线端子DT-16mm2,含量1.015。为单独的接地线压接线鼻子。3.还有铜接线端子的实际规格表示方法是以单芯电缆还是多芯电缆表示,如:WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的电缆,铜接线端子规格应该如何表示?当然是以多芯电缆表示。WDZAN-YJ(F)E-3x50+2x25mm2的电缆,铜接线端子规格为3个50和2个25的铜鼻子。定额可能闲数量麻烦,直接定位5个大鼻子规格。仅供参考。

     

    2013-12-18 09:53:30 

其他类似问题 查看更多