refor 2013-06-06 10:58:50 | 重庆市 安装 | 3505查看 1回答
电缆终端头铜接线端子及电缆中间头铜压连接管定额含量是如何考虑的
渝地区 一、冷缩式电缆终端头定额主材中铜接线端子定额含量为5.08,其含量是否是按5芯电缆考虑的?如果我是4*50+1*25的电缆头是否1*50铜接线端子数量为4*(5.08/5)=4.064个,1*25铜接线端子数量为1*(5.08/5)=1.016个。 二、冷缩式电缆中间头铜压连接管定额含量为4.8,其定额含量是按多少芯考虑的,若是4芯考虑,是否单芯电缆中间头铜压连接管定额消耗量为1.2,那5芯电缆呢?是否是(4.8/4)*5=6个? 以上问题求高人指点,感谢!问题补充:十万火急
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳渝地区 一、冷缩式电缆终端头定额主材中铜接线端子定额含量为5.08,其含量是按5芯电缆考虑的,如果我是4*50+1*25的电缆头是应该为 1*50铜接线端子数量为4*(5.08/5)=4.064个,1*25铜接线端子数量为1*(5.08/5)=1.016个。 二、冷缩式电缆中间头铜压连接管定额含量为4.8,其定额含量是按多少芯考虑的,若是4芯考虑,是要按单芯电缆中间头铜压连接管定额消耗量为1.2,那5芯电缆是按(4.8/4)*5=6个的。
2013-06-06 11:11:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看