枫叶飘 2013-12-22 09:55:48 | 内蒙古自治区 安装 | 932查看 4回答
电气照明的计算
请问大家:如果按照图纸上计算空调插座的长度,插座的离地高度是2.2米,这样通常是从顶棚走线路,首层的顶板标高是3.27米,板厚是0.1米,配电箱的尺寸 宽*高*深=420*270*170,洞底距地1.5米,那么空调插座的线路如何计算呢?(是3.27-0.1-1.5-0.27+0.2+8.4+6.5+(3.27-0.1-2.2)*2+6.5+7.7+(3.27-0.1-2.2))吗?)(主要想知道6.5米那一段是不是要计算2次)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个设计不可以计算两次6.5.具体走顶还是走底得看设计是CC还是FC,如果走底一般要计算两次,走顶计算一次,在分支处设接线盒。
如果走顶,工程量计算如下:
线管:(0.2+8.4+6.5+7.7+2X)[水平长度]+(3.27-0.05楼板一般-0.27配电箱高度)[配电箱处立管]+(3.27-0.05-2.2)*2[插座处立管];
线=(线管+0.69)*3
接线盒:5个;
说明:X为插座处线进墙距离;接线盒5个,两个在插座处,一个在分支处,还有2个在楼板预留(也有叫过线盒的)。
2013-12-22 12:54:32
-
你好:插座应该从地面计算1.5+水平长度+2.2
2013-12-22 09:59:09
-
电气照明的计算:
空调插座的线路:
1、如果两个空调插座是共用一个回路,应该是这样计算:(3.27-0.1-1.5+配电箱预留+0.2+8.4+6.5+7.7+(3.27-0.1-2.2)*2)。
2、如果两个空调插座是各用一个回路,应该是这样计算:在上面计算长度加上(3.27-0.1-1.5+配电箱预留+0.2+8.4
3、将你图放大看,相交线有个实心黑点,应该是两个空调插座共用一个回路,应该按第一种计算。
4、从地面走还是天棚走,看一下配电箱系统图,出线的敷设方式就知道了。
2013-12-22 10:14:13
-
插座线路一般是从地面走,而不是从天棚走。照明线路才是从天棚走。
2013-12-22 10:20:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看