落落 2013-12-22 17:34:02 | 湖北省 安装 | 7072查看 1回答
金属屋面做接闪器计入工程量吗,套什么定额子目
1请问当用金属屋面做接闪器的时候,因为是利用的金属屋面所以没有施工项目,那么我还需要计接闪器的工程量吗? 如果不计入工程量就不用算了。2若是计入工程量那工程量名称叫什么叫接闪器吗?3那我是不是直接把金属屋面四周延长米算出来,然后套什么定额子母呢?套避雷网均压环子目吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳金属屋面做接闪器,需要和引下线相连,然后在连接到接地装置。如果有引下线的,个人认为可以计算金属屋面与引下线处的点数,定额子目执行构件接地,工程量为处。其余不需要计算。各地有不同,供参考。
2013-12-22 18:00:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看