juan2013 2013-12-23 14:36:53 | 广东省 其他专业 | 3517查看 4回答
梁只有架立筋没有支座筋
各位老师,请问两个问题 1:集中标注只有架立筋,而梁一边无支座筋,这是设计错误吗,该怎么处理?图1 2:图2中,本跨面筋2c18通长,面筋指的是什么,按本跨的跨中筋和架立筋输入的钢筋计算结果不同,请问该按什么处理?问题补充:问题2,集中标注的上部通长筋为2c12
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好!
1:集中标注只有架立筋,而梁一边无支座筋,此时,该支座筋就按集中标注的架立筋,即该支座筋为2C12,软件里在该跨的左支座筋处输入2C12即可,软件计算时会把该支座筋和架立筋合并一起计算的。
2:本跨面筋2c18通长,说明该跨的跨中钢筋为2C18,即取代集中标注的2C12了。软件里在跨中钢筋栏输入。
2013-12-23 16:06:09
-
上图左边支座没有钢筋信息,只要是求助设计解决,因为其他人员是无权处理的。
面筋指的就是梁面和钢筋,标注的是两跨通长218,它们的支座是3B18。
“ 可是他的集中标注上部通长是2c12,”钢筋图集规则,集中标注和原位标注同时有信息时,按原位标注优先为原则。
2013-12-23 15:11:47
-
你好:不清楚的可以问设计人员 。
2013-12-23 14:38:02
-
各位老师,请问两个问题 1:集中标注只有架立筋,而梁一边无支座筋,这是设计错误吗,该怎么处理?图1 2:图2中,本跨面筋2c18通长,面筋指的是什么,按本跨的跨中筋和架立筋输入的钢筋计算结果不同,请问该按什么处理?
问题补充:
问题2,集中标注的上部通长筋为2c12
回答:1、根据你提供的信息信息显示,L5a(3)次梁的通长面筋为2C12,其中该梁在通过两个主梁时,他的支座面筋为2C14;在两个主梁支座面筋的连接则是通过2C12的架立筋进行连接;
2、第二个图显示该主框架梁的通长面筋全部都是2C18,另外在两个框架柱的支座处存在3C18的面筋,其中2C18为通长,其实只是增加了1C18的支座附加面筋哦。
2013-12-23 19:24:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看