今晚疯狂 2009-04-04 22:05:34 | 广东省 其他专业 | 1471查看 4回答
梁的该部位没有支座负筋,架立筋是否算通?
请看附图,软件将没有布置支座负筋的部位没有将架立筋计通,这样计算对吗?可以的请附上图集说明.谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、从图上看是按架立筋布的,这样计算是对的; 2、但从图形看,没有上部贯通筋,这不符合常理,可以询问设计是不是这里有问题。
2009-04-04 22:11:54
-
架立筋属于构造筋,软件计算正确,架立筋与支座负筋搭接即可
2009-04-04 22:15:10
-
请看附图,软件将没有布置支座负筋的部位没有将架立筋计通,这样计算对吗?可以的请附上图集说明.谢谢! 回答:是你输入错误,没有支座钢筋的地方应该是集中标注的上部贯通钢筋充当支座筋,因此你要在该跨的原位标注中的通长筋位置输入集中标注的上部贯通筋即可
2009-04-04 22:50:46
-
不知集中标注有否上部通长钢筋,若没有的话,架立筋应该贯通布置。
2009-04-04 23:54:47