• 图纸注明:未表示出的板底筋和未注明的版面筋为C6-140。此板钢筋怎么配置?

    板底筋的XY方向都是C6-140,板面筋的Y方向是C8-180. 这样理解对吗?我的疑问是 板面筋不会只有Y方向吧?否则怎么固定呢?应该也有X方向的吧?就是个板也是双层双向的吧?

    双层双向

    问题补充:如果板面筋还有X方向的钢筋,那是什么呢?图纸上找不到啊!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    面筋一定是双方向的。有可能在图纸总说明或板配筋图的下方会有注明,板未注明钢筋的部位均为分布筋。注明分布筋的规格及间距。钢筋不能推测,要找到真凭实据。如果图纸说明没有、配筋平面图也未有显示,就要找工程设计人员确认。

    2013-07-23 12:05:30 

  • 你看到C8-180的负筋了么 他就起到支撑400那个负筋的作用

    2013-07-23 11:38:58 

  • 负筋也是面筋的一种

    XY方向

    2013-07-23 11:41:15 

  • 图纸中应有分布筋的说明吧。再细细找找。

    2013-07-23 11:50:25 

  • 楼主理解正确,根据图纸注明:意思该板为双层双向钢筋,面层X方向的钢筋也为C6-140,楼主认为正确,请给个好评!

    2013-07-23 11:50:59 

  • 看你的图你的理解很正确无疑。c8@180可理解为跨板筋(也可视为面筋)定义跨板筋设置分布筋规格,他固定分布筋上的

    2013-07-23 13:49:37 