星宇 2014-02-11 12:10:15 | 内蒙古自治区 安装 | 2146查看 5回答
DN50焊接钢管岩棉保温套定额
DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装还是管道(Φ133以下)纤维类制品(管壳)安装定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳执行Φ57以下的子目,定额按无缝钢管考虑是57,焊接钢管就是60,其实应该说DN50以下就清晰了,定额以下的含义:包含50及以下,这个定额说明中都有,可以查阅确认。
2014-02-11 12:31:52
-
应套用管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装
2014-02-13 10:00:17
-
DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装
2014-02-11 12:12:19
-
DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装还是管道(Φ133以下)纤维类制品(管壳)安装定额?
当然按照管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装执行的,不是按照管道外径计算的,是按照管道公称直径进行划分的。
定额说明如下
2014-02-11 13:57:49
-
DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装。
2014-02-11 14:59:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看