• DN50焊接钢管岩棉保温套定额

    DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装还是管道(Φ133以下)纤维类制品(管壳)安装定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    执行Φ57以下的子目,定额按无缝钢管考虑是57,焊接钢管就是60,其实应该说DN50以下就清晰了,定额以下的含义:包含50及以下,这个定额说明中都有,可以查阅确认。

    2014-02-11 12:31:52 

  • 应套用管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装

    2014-02-13 10:00:17 

  • DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装

    2014-02-11 12:12:19 

  • DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装还是管道(Φ133以下)纤维类制品(管壳)安装定额?

     

    当然按照管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装执行的,不是按照管道外径计算的,是按照管道公称直径进行划分的。

     

    定额说明如下

     

    焊接钢管外径

     

    2014-02-11 13:57:49 

  • DN50焊接钢管外径是Φ60,DN50焊接钢管的岩棉保温是套管道(Φ57以下)纤维类制品(管壳)安装。

    2014-02-11 14:59:39 