taotao1973 2014-02-21 15:46:22 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 7065查看 4回答
应急照明、疏散指示、安全出口管线是否上下翻走?有图集或相关规范吗?
从配电箱引出一趟应急照明管线,该线路上有应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯。请问这些灯在竖直方向上的配管,是否需要上下翻?是和插座一样吗?为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布线是和插座一样。
2014-02-22 15:36:00
-
我想问,在同一趟线路上的插座之间连接时,算工程量时在竖直方向上布管要翻二次。所以想问应急照明线路在同一线路上有应急灯、安全出口灯、疏散指示灯,他们在与下一个灯具连接时,是否和插座一样在竖直方向上计算翻二次?有没有相关大样图片
其实在施工过程中,你若是看到过施工就不会有这种疑问了,施工方法和插座完全一样的,因为在前期施工预埋的时候,和插座一样,只是对管线预埋,我们开始施工的时候,会把具体图纸转化为便于我们施工的,比如把所有需要预埋的管线全部提取出来,但是并太细致,只会标出上或者下翻,高度、管规格等便于施工的东西。
比如下图,一般应急照明系统高度偏高,多是采取顶板内敷设下翻,其实不管上还是下翻,都和插座异曲同工
2014-02-21 17:17:18
-
全部是单立管,中间的增加过线盒。
2014-02-22 15:20:02
-
根据安装高度,要向下翻。和插座不一样,插座翻两次,灯只向下翻一次。不过在这条回路中间的灯要多计一个接线盒。
2014-02-21 15:58:25
-
应急照明、疏散指示、安全出口管线是否上下翻走?有图集或相关规范吗
从配电箱引出一趟应急照明管线,该线路上有应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯。请问该线路在竖直方向上的配管,是否需要上下翻?是和插座一样吗?为什么?是否有应急照明的相关图集?
-
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看