• 应急照明、疏散指示、安全出口管线是否上下翻走?有图集或相关规范吗

    从配电箱引出一趟应急照明管线,该线路上有应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯。请问该线路在竖直方向上的配管,是否需要上下翻?是和插座一样吗?为什么?是否有应急照明的相关图集?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有的灯的管线是从天棚走的,在安装的位置与末棚之间的高是需要下翻走的,

    有的灯是按装在墙靠底部的位置的,这样在地面和灯的高度之间是需要上翻走的,如果是一根线上的就需要像插座一样走管线

    2014-02-21 16:04:37 

  • 你好:要看应急照明、疏散指示、安全出口安装高度,确定上下翻长度

    2014-02-21 15:57:06 

  • 我想问,在同一趟线路上的插座之间连接时,算工程量时在竖直方向上布管要翻二次。所以想问应急照明线路在同一线路上有应急灯、安全出口灯、疏散指示灯,他们在与下一个灯具连接时,是否和插座一样在竖直方向上计算翻二次?有没有相关大样图片


    其实在施工过程中,你若是看到过施工就不会有这种疑问了,施工方法和插座完全一样的,因为在前期施工预埋的时候,和插座一样,只是对管线预埋,我们开始施工的时候,会把具体图纸转化为便于我们施工的,比如把所有需要预埋的管线全部提取出来,但是并太细致,只会标出上或者下翻,高度、管规格等便于施工的东西。

    比如下图,一般应急照明系统高度偏高,多是采取顶板内敷设下翻,其实不管上还是下翻,都和插座异曲同工

    配管

    2014-02-21 17:17:32 

  • 全部是单立管,中间的增加过线盒。

    2014-02-22 15:20:29 

  • 应急灯、疏散灯、安全出口管线配管同照明、插座线路配管,垂直线路也要配管。电气照明大样图里有应急照明安装样图。

     

    2014-02-21 16:03:09 