给排水管道、消防管道的水压试验问题
1.给排水管道中已经包含了水压试压,是不是就不用套了?如果是,那么第八册的水压试验用于什么时候?2.消火栓管道的水冲洗执行什么子目?是套第八册的消毒、冲洗子目还是套第六册的管道系统水冲洗?分别是为什么,请解释一下。3.“自动喷水灭火系统管网水冲洗”子目是什么时候套?水喷淋系统的的管道冲洗执行什么子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.给排水管道中已经包含了水压试压,是 就不用套了; 那么第八册的水压试验用于单独打压的时候呀;
2.消火栓管道的水冲洗执行 第六册的管道系统水冲洗;因为 消防水管道 不是饮用水不需要 消毒的;
3.“自动喷水灭火系统管网水冲洗” 只要发生这项工作内容的时候 就可以套用呀;水喷淋系统的的管道冲洗执行 第六册的管道系统水冲洗定额项;
2014-03-12 20:09:20
-
同意楼上回答
2014-03-13 08:46:48
-
1.给排水管道中已经包含了水压试压、水冲洗(不含消毒冲洗),不等于所有的管道都含了水压试压。
2.高压管道不含水压试压,打压冲洗另行计算。
3.消防、喷淋管道含了水压试压、水冲洗,不需要消毒冲洗。
2014-03-13 08:19:21