• 给排水管道、消防管道的水压试验问题

    1.给排水管道中已经包含了水压试压,是不是就不用套了?如果是,那么第八册的水压试验用于什么时候?2.消火栓管道的水冲洗执行什么子目?是套第八册的消毒、冲洗子目还是套第六册的管道系统水冲洗?分别是为什么,请解释一下。3.“自动喷水灭火系统管网水冲洗”子目是什么时候套?水喷淋系统的的管道冲洗执行什么子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.给排水管道中已经包含了水压试压,是 就不用套了; 那么第八册的水压试验用于单独打压的时候呀;

    2.消火栓管道的水冲洗执行 第六册的管道系统水冲洗;因为 消防水管道 不是饮用水不需要 消毒的;

    3.“自动喷水灭火系统管网水冲洗” 只要发生这项工作内容的时候 就可以套用呀;水喷淋系统的的管道冲洗执行  第六册的管道系统水冲洗定额项;

    2014-03-12 20:09:20 

  • 1.给排水管道中已经包含了水压试压、水冲洗(不含消毒冲洗),不等于所有的管道都含了水压试压。

    2.高压管道不含水压试压,打压冲洗另行计算。

    3.消防、喷淋管道含了水压试压、水冲洗,不需要消毒冲洗。

    2014-03-13 08:19:20 

  • 同意楼上回答

    2014-03-13 08:46:48 