千与千寻 2014-03-14 20:55:08 | 河北省 云翻样 | 739查看 1回答
暗柱上下层搭接问题
如图所示,下层钢筋往上后,一头没有套丝,但是上层却有一根钢筋刚好和下层的在一起。问为什么上层的钢筋不直接和下层的搭接在一起。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明这有两种可能:
一是暗柱变截面了,钢筋规格发生了变化,因此只能锚固了,不能套丝接了。
但你的规格是一样的,那就可能是你布筋时是不是位置上下没对齐?离的太远了,只能锚固了。
2014-03-15 17:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看