不要被撞 2014-03-18 09:49:54 | 北京市 其他专业 | 12659查看 3回答
吊顶内明敷的电线管的敷设高度
系统图中给的是SCE,吊顶内敷设,具体安装高度是多少?是就在吊顶高度还是吊顶高度加上一个高度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
吊顶内敷设,具体安装高度是就在吊顶高度
2014-03-18 09:51:34
-
一般是沿顶板敷设,敷设好之后,才能封吊顶,且验收规范规定,明配管是不允许附着在吊顶上的(或吊顶的龙骨上)。
2014-03-18 10:26:02
-
1、在吊顶中明设的电线管的水平管应该在龙骨上固定或在吊杆上固定; 2、立管要看接线盒和水平管的位置,有距离就要有立管,一般无立管; 3、可以看《05D5内线工程》第35、36页;
2014-03-18 10:51:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看