• 火灾报警系统图是如何查看的,那些线是什么种类

    跪求大师帮忙指出。我完全看不出哪些是什么线 消防电话线 报警回路线 DC24V电源线 联动控制总线 多线控制总线

    系统图

    问题补充:1,消防电话线。 2,报警回路线。3,DC24V电源线。4联动控制总线。5多线控制总线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果知道火灾报警的原理,即使设计没有标注,也可以“猜”的出来的:

    1、与烟感相连的那根线叫“多线控制总线”;

    2、与破玻按钮相连的两根线是“多线控制总线”和“联动控制总线”;

    3、与带电话插孔的手动报警按钮相连的两根线是多线控制总线”和“消防电话线”;

    4、与模块(图中的1825)相连的是多线控制总线”和“DC24V电源线

    一般“报警回路线”就是多线控制总线”。可找火灾自动报警的图集看看。如果想要更准确的,建议问问设计。


    忘了说明一点,对于消防点数较多的工程,现在很少采用“多线控制了”,一般采用"总线控制"。所以感觉多线控制总线的说法是有些问题的。

    2014-03-27 16:46:18 

  • 晕  你加我吧  看我资料  详解

    2014-03-27 16:53:16 

  • 你好:1,消防电话线。 2,报警回路线。3,DC24V电源线。4联动控制总线。5多线控制总线,这些线在这张图纸中没有标注,你在平面图中找。

    2014-03-27 16:32:50 

  • 是总线控制,不是多线控制。

    2014-03-27 17:32:16 

  • 同意三楼的回答。

    2014-03-27 18:55:24 

  • 报警回路线和多线控制线不一样,多线控制线是连接风机的吧 连接烟感的是报警线。

    2014-03-28 15:11:59 

  • 现在都是总线控制不是多线控制,建议你看看设备使用说明书,那你就明白了

    2014-03-28 16:53:49 