Green 2016-08-24 19:12:10 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 7402查看 1回答
火灾自动报警的线WDZ-BYJR-2*2.5如何计算工程量,是按单根计算还是多根?
WDZ-BYJR-2*2.5是按一根2*2.5的线计算呢,还是要工程量乘2计算,套价应该套铜芯线还是多芯软导线?请大神指点一二。 类似问题还有RVVP-2*1.0,BVR2*1.0
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:WDZ-BYJR-2*2.5低卤无烟阻燃交联聚烃烯绝缘电线是按二根2.5mm2的线计算,工程量乘2计算,套价应该套单芯铜芯线。
RVVP-2*1.0聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套电线是按一根2*1.0mm2的线计算,工程量不用乘2计算,套价应该套多芯软导线。
BVR2*1.0铜芯聚乙烯绝缘软线是按二根1.0mm2的线计算,工程量乘2计算,套价应该套单芯导线。
2016-08-25 04:37:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看