0_o 2014-03-30 09:45:15 | 湖南省 其他专业 | 8653查看 5回答
电气配线的长度如何计算
例如,NH-YJV-0.6/1 5X6 SC32 WC(FC),表达式里面5*6,我知道是5根6平方毫米的线,我的问题是,如果我按照图纸的线路计算,电气配管(SC32)的长度是100m的话,那么电气配线(5*6)的长度是多少呢?问题补充:最好是有计算式、、、
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、NH-YJV-0.6/1 5X6是电缆不是电线,所以工程量无需乘5;
2、工程量计算式:(1(假设的配电箱半周长)+100(配管长度))*1.025(波形系数)=103.52米
2014-03-30 10:43:19
-
你好:NH-YJV-0.6/1 5*6这不是电线,是耐火交联聚氯乙烯电缆,应该按照电缆的计算规则计算工程量,计算长度不可乘以5的。
2014-03-30 10:10:58
-
不是5根6平方毫米的线,而是五芯单芯截面6平方的电缆,电气配线(5*6)的长度是100+配电箱预留+电缆头预留等预留,再乘以2.5的波弯系数,就是总长度
2014-03-30 14:04:28
-
NH-YJV-0.6/1 5X6 SC32 WC(FC),表达式里面5*6,我知道是5根6平方毫米的线,我的问题是,如果我按照图纸的线路计算,电气配管(SC32)的长度是100m的话,那么电气配线(5*6)的长度是 5*100=500米。
2014-03-30 09:49:09
-
你说的不是电线,应是耐火交联聚乙烯绝缘五芯单芯截面6平方的电缆,工程量应是管内长度+配电箱预留+电缆头预留等预留,后再乘以2.5%的电缆敷设驰度等系数
2014-04-03 12:51:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看