camel 2011-12-08 10:24:17 | 湖南省 其他专业 | 1567查看 5回答
电气配管配线
N1 BV-2*2.5 PC16 WS SE 进四联开关时电线是否是5根?如何配管呢?配一根还是几根?分别配多大?管内穿线是按管长还是线长计算?问题补充:一条线路是不是只能配一根管,还是可以配几根管? 一般是火线进开关零线不进开关,然后控制线、零线与灯具连接吧?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳进四联开关时电线是是5根,一根进线,4根出线(控制线),套PC20管,管内穿线是根据线计算的,即(配电箱半周长+管的长度)*默认根数+管长*(实际根数—默认根数) 是的 只有火线进开关
2011-12-08 10:37:58
-
多大的管径可以配置几根线,多大的线规范有明确规定
2011-12-08 10:31:39
-
四联开关按5根线,配PVC20管就行
2011-12-08 10:29:10
-
进四联开关,应该是五根线。按配管的话,五根2.5的线 可以的。 穿线是按线长计算的。
2011-12-08 10:58:02
-
对,控制线、零线与灯具连接。管内穿线是按管长(如果是从配电箱出来的干线还要加上配电箱的半周长),开关的预留长度包括在定额的消耗量里面。
2011-12-09 07:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看