60****@qq.com 2014-04-16 13:07:48 | 四川省 安装 | 875查看 3回答
关于套管问题
请问给水引入管从室外进入建筑物埋地敷设,且无地下室,需要计算套管吗?如需要是普通穿墙套管还是防水套管?排水立管一层到引出管,至引出室外,也是埋地敷设,需要计算阻火圈和套管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问给水引入管从室外进入建筑物埋地敷设,且无地下室,需要计算套管吗?如需要是普通穿墙套管还是防水套管?
一般的,引入管从室外进入建筑物埋地敷设都需要设置套管,而且是需要防水套管。
排水立管一层到引出管,至引出室外,也是埋地敷设,需要计算阻火圈和套管吗?套管需要设置,阻火圈就不需要了。阻火圈一般是排水管上楼层与楼层间设置的,防止发生火灾火势蔓延。
2014-04-16 13:15:52
-
给水引入管从室外进入建筑物埋地敷设,且无地下室,管道穿基础需要计算套管,采用普通穿墙套管。
排水立管一层到引出管,至引出室外,也是埋地敷设,不需要计算阻火圈,但管道穿基础要考虑套管。
2014-04-16 13:15:04
-
刚性防水套管
2014-04-16 13:17:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看