猫儿 2014-04-19 14:24:15 | 湖北省 安装 | 1140查看 3回答
照明线路根数确定
系统图用的是BV-3*2.5的线,图中的这个四联开关为什么是9根线,单联开关的位置应该是2根线吧(一根火线,一根控制线,图纸没有标根数),两个吸顶灯之间为什么是6根线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
系统图用的是BV-3*2.5的线,图中的这个四联开关为什么是9根线,单联开关的位置应该是2根线吧(一根火线,一根控制线,图纸没有标根数),两个吸顶灯之间为什么是6根线?
单控四联开关理论上应该是5根线,9根是不是双控开关。
单控单联开关的位置应该是2根线,第增一联增加一根线。2014-04-19 14:30:59
-
火线上加开关,公共线是零线。每联火线进去1根,出来1根。4*2+1=9
2014-04-19 15:23:51
-
单控四联开关理论上应该是5根线,图纸如果是9根,二楼的解释应该没错。
2014-04-20 09:46:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看