535491806@qq.com 2017-09-20 11:27:00 | 湖北省 安装 | 1976查看 3回答
应急照明线路根数问题
系统图上持续灯是3根线 非持续灯是4根线。我理解的是标志灯是3根线,应急照明灯是4根线。平面图上2~8层标志灯E是3根线,应急照明4根线,,那为什么一层平面图上反而标志灯E有四根线,而应急照明3根线呢 ,是我理解错了吗? 谢谢了
补充问题:掉了一张图
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
平面图上2~8层标志灯E是3根线,应急照明4根线,, 一层平面图上反而标志灯E有四根线,而应急照明3根线,请设计单位 给予 明确 一下。
2017-09-20 11:35:16
-
一般应急照明和疏散指示,是单独的2个回路,你的系统图及平面图是一个回路按系统图就可以了。
2017-09-20 11:38:09
-
答:应急照明线路有4根线,但通往应急灯具的线路(没有开关,统一亮灭),只需要3根线(看截图四就能明白)
2018-02-23 08:43:14