• 避雷装置中的均压环套什么定额子目

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    避雷装置中的均压环套什么定额子目

    答:。。。。均压环在第二张图中有。

    均压环

     

    子目

     

    2014-05-03 17:36:50 

  • 避雷装置中的均压环 电气定额中 有相应的定额项 可以直接套用的呀;

    答疑解惑

     

     

    2014-05-03 17:22:34 

  • 均压环敷设以“m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,
    焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整 。
    长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
    应执行 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋子目。
    
    
    
    
    

    2014-05-03 17:22:42 