买烟的洋 2021-05-11 17:19:22 | 山西省 安装结算 | 1026查看 2回答
关于地库避雷接地的问题
各位老师好,在安装避雷接地工程里面山西定额没有利用基础钢筋接地网相关子目,有接地跨接线安装 基础钢筋焊接,那基础部位是不是只计算接地跨接线就可以了?
2021-05-12 14:18:07 补充
利用建筑物基础梁上下 2 根φ≥ 16主筋焊接成闭环网做接地体,这个应该套哪个子目?山西定额没有基础钢筋接地网这个子目,我认为跨接点计算了以后已经形成环网了,再考虑均压环子目是不是属于重复计算??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
对,按引下线的(做基础上的)一周,做好基础接地的跨接焊接。
2021-05-11 17:25:33
-
关于地库避雷接地的问题
答:这个基础接地网的费用是需要计算的,不能按照跨接的,可以借用均压环的子目
2021-05-11 18:48:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看