• 关于防雷接地的的问题

    基础底平面图中镀锌扁钢接地母线已经沿着外墙内墙都敷设了一圈    这个接地跨接利用基础底板钢筋很有必要计算吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 算多了吧,那是利用筏板接地吧,应该不是母线,母线看说明应该是只是防雷引下线那边的外伸

    首次提交 2024-12-30 10:23:05  最近修改2024-12-30 10:23:40 (修改过1次)

  • 这个接地跨接利用基础底板钢筋很有必要计算,与前面的工作内容不同,定额不同,也需要计算的。

    2024-12-30 10:26:54 

  • 不重复。

    镀锌扁钢等电位接地母线与利用基础底板钢筋焊接(作接地极),作用不同,施工工艺不同。

    2024-12-30 12:02:19 