宝宝 2014-06-04 14:33:05 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 4244查看 3回答
空调水管道水压试验和水冲洗冲突吗?冷凝水管道中有水压试验还用套水冲洗定额吗?
在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,还用套水冲洗定额吗?还有就是冷凝水,在管道定额中也有水压试验,是否还要再套水冲洗定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
空调水管道水压试验和水冲洗 不冲突的;冷凝水管道中有水压试验还用套水冲洗定额的;
2014-06-04 14:34:10
-
在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,还用套水冲洗定额吗?
答:水压试验与水冲洗是两码事,如果定额含了水冲洗的,就不用套水冲洗子目了。
还有就是冷凝水,在管道定额中也有水压试验,是否还要再套水冲洗定额?
答:冷凝水管道是排水管道,不需要做水压试验和水冲洗,所以,也不需要计算水压试验与水冲洗。
首次提交 2014-06-04 14:57:22 最近修改2021-07-19 20:40:30 (修改过1次)
-
在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,理论还需要套水冲洗定额,但是施工单位实际并不进行水冲洗。还有就是冷凝水,应该套排水管道子目。在管道定额中包括闭水试验。规范不要求水冲洗,也不需要再套水冲洗定额。
2014-06-04 22:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看