liudhhjy 2014-06-15 21:38:03 | 北京市 安装 | 978查看 5回答
关于电缆长度的计算
请问按北京01定额的规定电缆计算都需要增加哪些预留长度,哪些部位需要预留?另外按08清单规则,计算电缆长度时可以增加这些预留长度吗?谢谢!问题补充:我提的是两个问题哦!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额工程量按楼上工程量计算规则进行预留,清单工程量不用考虑预留,可以查看一下清单计算规则
2014-06-16 08:16:13
-
1 , 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 , 2.5% , 按电缆全长计算 2 , 电缆进入建筑物 , 2.0m , 规范规定最小值 3 , 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 , 1.5m , 规范规定最小值 4 , 变电所进线、出线 , 1.5m , 规范规定最小值 5 , 电力电终端头 , 1.5m , 检修余量最小值 6 , 电缆中间接头盒 , 两端各留2.0m , 检修余量最小值 7 , 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 , 高+宽 , 按盘面尺寸 8 , 高压开关低压配电盘、箱 , 2.0m , 盘下进出线 9 , 电缆至电动机 , 0.5m , 从电机按线盒算起 10 , 厂用变压器 , 3.0m , 从地坪算起 11 , 电缆绕过梁柱等增加 , 按实计算 , 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 , 电梯电缆与电缆架固定点 , 每处0.5m , 规范最小值
2014-06-15 21:49:41
-
定额说明中有需要增加长度的具体数据。
2014-06-15 21:53:45
-
清单工程量,考虑的是设计图示尺寸,定额工程量则考虑预留长度,在清单配价时,把里面定额子目的工程量输入定额计算规则的工程量就行了。
2014-06-16 08:26:05
-
你好:看定额计算规则或清单计算规则
2014-06-15 21:39:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看