ma****@163.com 2014-10-11 13:39:05 | 北京市 安装 | 704查看 9回答
电缆长度的计算
电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能计算两项中较长的那一项,不能重复计算。
2014-10-14 09:40:13
-
初学可以并入计算。实际施工只预留进入配电柜长度。
2014-10-11 15:58:26
-
电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度?
按理论来说是要并入总长度的,因为你要综合考虑到最大限度的接线,实际上大多数情况下预留半周长就可以满足安装要求了,但预算是要算进去的,规定就是规定,要按规定执行,并入总长度。
2014-10-11 16:14:27
-
一般计入配电柜按2米考虑,配电箱一般按半周长考虑,箱体半周长的工程量就包含了终端头的预留量,不需要单独计算
2014-10-11 13:50:52
-
不需要预留,进入配电柜预留的长度已经含终端头制作长度,实际施工也是如此
2014-10-11 14:42:09
-
不需要预留,进入配电柜预留的长度已经含终端头制作长度,实际施工也是如此。
2014-10-11 13:46:32
-
电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度
电缆进配电柜,预留半周长其他的不用考虑了。
2014-10-11 13:56:02
-
电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要并入总长度。
电缆敷设的附加长度
序号
项目
预留长度(附加)
说明
1
电缆敷设驰度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
每处0.5m
规范最小值
2014-10-11 13:50:43
-
电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要并入总长度,再把所有的乘以(1+0.025)电缆松弛系数
2014-10-11 14:10:38