• 电缆长度的计算

    电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能计算两项中较长的那一项,不能重复计算。

    2014-10-14 09:40:13 

  • 初学可以并入计算。实际施工只预留进入配电柜长度。

    2014-10-11 15:58:26 

  • 电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度?

    按理论来说是要并入总长度的,因为你要综合考虑到最大限度的接线,实际上大多数情况下预留半周长就可以满足安装要求了,但预算是要算进去的,规定就是规定,要按规定执行,并入总长度。

    2014-10-11 16:14:27 

  • 一般计入配电柜按2米考虑,配电箱一般按半周长考虑,箱体半周长的工程量就包含了终端头的预留量,不需要单独计算

    2014-10-11 13:50:52 

  • 不需要预留,进入配电柜预留的长度已经含终端头制作长度,实际施工也是如此

    2014-10-11 14:42:09 

  • 不需要预留,进入配电柜预留的长度已经含终端头制作长度,实际施工也是如此。

    2014-10-11 13:46:32 

  • 电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要不要再并入总长度

    电缆进配电柜,预留半周长其他的不用考虑了。

    2014-10-11 13:56:02 

  •  电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要并入总长度。

    电缆敷设的附加长度

    序号

    项目

    预留长度(附加)

    说明

    1

    电缆敷设驰度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上()预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    2014-10-11 13:50:43 

  • 电缆进配电柜,除了预留半周长,终端头的预留量要并入总长度,再把所有的乘以(1+0.025)电缆松弛系数

    2014-10-11 14:10:38 