ibylm 2014-06-18 17:37:56 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2849查看 3回答
钢筋施工搭接不计
四川定额中钢筋施工搭接是不计的,那么我在用软件算钢筋量时,是否直接把所有搭接设置为焊接(如下图)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不要这样改,直接把钢筋定尺长度改到最大值
2014-06-18 19:18:05
-
你好:四川定额中钢筋施工搭接是不计的,那么我在用软件算钢筋量时,可以直接把所有搭接设置为焊接(如下图)。最后也不考虑焊接接头。
注意把定额看清楚了,如果是真的不算搭接,是可以这样设置的。
2014-06-18 18:31:10
-
四川定额中钢筋施工搭接是不计的,那么我在用软件算钢筋量时,是否直接把所有搭接设置为焊接(如下图
搭接不计接头,但是钢筋量会多的,如果是焊接,那你接头多了,但是钢筋量会减少的,搭接长度大概都在30D,焊接只有5D,你还是根据实际情况来计算比较好,接头多了,审计也是不会给的。
2014-06-18 17:56:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看