-
li****@126.com 2012-05-12 16:39:12 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4405查看 5回答
如何不计算钢筋搭接
ggj2009计算设置中已按设计调整了钢筋的连接形式,其中有搭接、机械连接等,楼层设置中搭接长度为默认,但四川定额要求不计算钢筋搭接量(在定额编制时已综合考虑),这种情况该如何处理,是否将楼层设置中钢筋搭接量调整为0,如果这样又如何计算搭接区域内箍筋的加密。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼主在计算设置中修改最好是在你进行设置前就全部修改了,不然你要一层一层的去修改为0具体如下操作。首先进入工程设置所有的进行完毕最好进行楼层设置附图如下。 搭接区域是钢筋的一个连接区域在实际工地中楼主可以发现楼层的柱子钢筋是在每层楼浇筑完成后有部分露出楼层的这部分钢筋是作为搭接的钢筋,在03G101中搭接钢筋只是钢筋连接中的一部分未计入实际长度的,但是这部分实际存在。但在四川定额综合考虑了,那么在千赢官网首页登录入口中如此。举例如下楼层柱钢筋是从基础一直到女儿墙压顶的,中间按四川的算法直接就是这部分的高度作为钢筋长度(当然变截面除外)在千赢官网首页登录入口中把搭接设置为0是除去了搭接长度但是实际的高度没有变化,在没有去除搭接前钢筋是实际高度+搭接长,去除后是实际高度没有影响。这是实际施工和四川钢筋计算的区别,省外与我们的的区别就在这里。所以现在看到很多网上流行的钢筋算法都是针对省外的(包括搭接在内)。不影响钢筋的加密设置楼主可以看看03G101对柱钢筋加密的说明,是1/6层高、500、柱截面宽取最大值
2012-05-12 17:35:49
-
您可以先不把搭接改为0 汇总计算后提箍筋的量 在把搭接改为0 汇总后提其他钢筋的量
2012-05-21 09:23:17
-
但四川定额是按搭接考虑的,没说不算搭接啊。
2012-05-12 16:52:31
-
我也是四川的,软件中设置,楼层设置搭接全部设成0就可以了
2012-05-12 16:52:30
-
只有在设置里面改为机械连接才在计算时没有搭接。搭接区的箍筋也不会计算,这个搭接区的加密箍筋也是按综合考虑的。
2012-05-12 16:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看