蓝蚂蚁 2014-06-21 11:02:51 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 601查看 4回答
关于梁拉筋的问题
梁集中标中没有拉筋,但原位标注有侧面构造筋,请问原位标的侧面构造筋怎么设置进去
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳点中梁,原位标注,在下面的表格输入侧面钢筋信息。
2014-06-21 11:08:09
-
梁集中标中没有拉筋,但原位标注有侧面构造筋,请问原位标的侧面构造筋怎么设置进去
你好:
1、在梁原位标注表格中输入。2014-06-21 11:05:37
-
梁集中标中没有拉筋,但原位标注有侧面构造筋,请问原位标的侧面构造筋怎么设置进去
按照构造要求,有侧面构造钢筋,就有拉筋的,当图纸中没有注明时,可以按规格同箍筋规格,间距按非加密区间距放大一倍,在拉筋的栏中输入,也可以在原位标注的表格里对应栏中输入。
2014-06-21 12:27:49
-
直接点击在梁的位置点击原位标注,在下拉菜单中输入侧面钢筋即可,或者是导图时候采用识别梁的原位标注进行识别即可。
2014-06-23 09:05:38
-
在钢筋2009梁的定义中拉筋的默认钢筋型号为A6,我想问的是这个拉筋是否应随着侧面纵筋钢筋型号的改变而改变?比如说我定义的侧面纵筋为N6A12,我的拉筋默认为(A6),我是否应把拉筋改为A12?
-
粱宽小于等于350时候,拉筋直径为6,但是现场没有6号钢筋,只有6.5的钢筋,我已经有一部分手工改成6.5的钢筋了,我现在想全选择 ,把所有的6号钢筋都改为6.5,请问怎么改?计算设置也没有啊????
-
现有1个梁式的承台,侧面3根钢筋,只有中间有拉筋。但是我设置了拉筋以后,3排侧面钢筋上都有拉筋,请问我该怎么设置才对啊。。。。问题补充:怎么修改计算设置啊?也不说清楚
-
当我输入梁侧面钢筋的时候,拉筋自动生成一个A6。。。。没写间距呢。软件默认的是多少的间距呢?要不要我自己设置? 规范上好像是,拉筋间距是箍筋间距非加密区的2倍吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看