anran0714 2010-12-22 09:24:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1538查看 2回答
关于定义梁里面的拉筋
在钢筋2009梁的定义中拉筋的默认钢筋型号为A6,我想问的是这个拉筋是否应随着侧面纵筋钢筋型号的改变而改变?比如说我定义的侧面纵筋为N6A12,我的拉筋默认为(A6),我是否应把拉筋改为A12?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于拉筋的规定见03G101-1图集65页。当设计无说明时,按箍筋间距的2倍,≤300宽时为φ6;>300宽时φ8。
2010-12-22 09:28:12
-
不是的那个不是拉筋 是侧面的抗扭钢筋的