刚学习请指教 2014-06-30 10:14:09 | 湖北省 安装 | 1789查看 1回答
消防电如何走线
如图,消火栓启泵线和信号线沿顶板敷设,我想问下这两个消火栓起泵按钮的竖直方向长度计算公式为:信号线=启泵线=4.5(层高)-1.2(起泵按钮安装高度)+0.24(24墙),如果不是的话该如何计算。如何走线
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.水平管(上)+立管(4.5-1.2);信号线
2.水平管(下)+立管(4.5-1.2)+0.24;信号线
3.由下层至本层的立管(1.2);信号线+启泵线
2014-06-30 10:31:11