刚学习请指教 2014-06-30 15:40:09 | 湖北省 安装 | 1742查看 2回答
关于消防电的走线
如图,从系统图上看出从报警接线箱引出信号线和电源线到模块控制声光报警器和消防控制柜,但是平面图上只显示信号线,我想问下电源线和信号线是否走线相同?这个是否就是二总线,二总线的信号线和电源线是否穿同一根管,如果不是的话,该如何区分是否是二总线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总线制与多线制的区别就是总线制火灾探头是串联按;多线制火灾探头是并联安装,你的施工图是总线制火灾报警系统。看你的线型说明,地址信号线与24VDC电源线是分别单独配管穿线的。
2014-06-30 15:55:14
-
单纯从系统图无法看出两线是否同管,还需要结合平面图,有些图纸单独设置电源线
2014-06-30 15:48:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看