金陵雨 2014-07-18 17:39:48 | 江苏省 其他专业 | 13708查看 1回答
接地网调试和接地极调试的区别是什么?
1、什么时候用接地网调试,什么时候用接地极调试呢?还是说两个都要用? 2、接地极调试时6根一组,如果是7根接地极是不是要算两组? 3、当一个箱式变电站基础采用扁钢做接地母线闭合成环,再跟接地极连接时候,是用接地极调试还是接地网调试呢?还是两个都要用? 求高手解答~~~
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当接地极大于6根时套用接地网调试,小于等于6根接地极时套用独立接地调试。当一个箱变调试时,是做接地网调试的。一般情况下,箱变、开闭所、环网柜、变电站等有电力设备的,有需要做接地网调试。像单独的电杆,有三个接地极,做独立接地调试。
2014-07-19 10:00:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看