aihong87314 2014-07-23 10:11:15 | 北京市 其他专业 | 544查看 2回答
人防控制箱、灯箱
请问:1、人防控制箱AC明装时,暗配管,墙内需要安装接线盒而不是接线箱;2、人防灯箱AS明装时,墙内是否需要安装接线盒而不是接线箱;
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:1、人防控制箱AC明装时,暗配管,墙内需要先安装接线箱(多根进、出线管,接线盒不行);2、人防灯箱AS明装时,暗配管,墙内需要安装接线盒(一根管,接线盒就行),不需要安装接线箱;
2014-07-23 11:44:21
-
1、人防控制箱AC明装时,暗配管,墙内需要安装接线盒而不是接线箱;2、人防灯箱AS明装时,墙内是不需要安装接线盒而是安装接线箱的;
2014-07-23 10:33:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看